氣動球閥開和關  6、檢查各聯接部位要求壓緊,即保證填料的密封性,又可保證閥桿轉動靈活。

蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。

氣動球閥開和關

?。?)試壓合格后應及時用壓縮空氣將閥腔內水吹干。?。?)試壓合格的閥門在閥體上做上標識√,不合格的閥門做上標識×?!。?)試壓后閥門應按照裝置按型號規格分開堆放,不合格品單獨堆放;每個堆放區都應豎立明顯的標示牌。試壓后閥門應蓋回封蓋,在堆放區用彩條布進行覆蓋保護。

安全閥定壓和回座壓力試驗次數不少于3次,符合規定為合格。

氣動球閥開和關

  4、閥門試壓流程為:閥門殼體強度試驗,上密封實驗,密封試驗。?。?)閥門殼體強度試驗介質采用水,壓力為閥門公稱壓力的1.5倍,保壓時間5min,無滴漏或潮濕為合格。?。?)閥門上密封試驗介質采用水,壓力為公稱壓力的1.5倍,保壓時間DN≤50為15s,65≤DN≤300為60s,DN≧350為120s,無滲漏為合格。

蝶閥的密封性能試驗應從介質流人端引入試驗介質,蝶板應開啟,另一端封閉,注入壓力至規定值;檢查填料和其他密封處無滲漏后,關閉蝶板,打開另一端,檢查蝶板密封處無滲漏為合格。

氣動球閥開和關

氣動球閥開和關常用的蝶閥有對夾式蝶閥和法蘭式蝶閥兩種。對夾式蝶閥是用雙頭螺栓將閥門連接在兩管道法蘭之間,法蘭式蝶閥是閥門上帶有法蘭,用螺栓將閥門上兩端法蘭連接在管道法蘭上。 閥門的強度性能是指閥門承受介質壓力的能力。閥門是承受內壓的機械產品,因而必須具有足夠的強度和剛度,以保證長期使用而不發生破裂或產生變形。球閥

如何有效的把產品在同質化時期成為顧客首要選擇,也是氣動球閥企業的追求。

氣動球閥開和關

氣動球閥開和關  2、操作人員應對試壓臺操作熟悉?! ?、閥門試壓JHA完善,操作人員對閥門試壓、倒運等過程的安全隱患應熟悉并有相應的預防措施?! ?、閥門試壓流程為:閥門殼體強度試驗,上密封實驗,密封試驗。

讓氣源更穩定,閥門配套安裝到位信號,可以提供給PLC,指示燈等,直觀查看閥門開合狀態,而且常規會附帶紅黃顏色標識,在閥體附近可以很直觀看到閥門狀態,當我們安裝到位裝置時,需要先確認閥門開合狀態,不能接反,不然會給誤導信號,影響使用。