氣動球閥反饋開關球閥的試壓方法氣動球閥的強度試驗應在球體半開狀態下進行。① 浮動式球閥密封性試驗:將閥處于半開狀態,一端引入試驗介質,另一端封閉;將球體轉動幾次,閥門處于關閉狀態時打開封閉端檢查,同時檢查填料和墊片處密封性能,不得有滲漏現象。然后從另一端引入試驗介質,重復上述試驗。
合理的選擇閥門能夠降低裝置的建設費用、保證生產安全運行。
安全閥的各項性能試驗見GB/T 12242–1989安全閥 性能試驗方法》。
節流閥、暗桿閘閥上端安裝有開度指示器,在手輪上標有箭頭指向表示關閉方向。
▍按動力分1自動閥門
5、氣動球閥提醒如果對閥門進行清洗,使用的溶劑必須和要清洗的配件不沖突,不腐蝕。
氣動球閥反饋開關煤氣用的旋塞閥應以1.25倍工作壓力進行空氣密封性試驗。
尤其是幾項世紀工程“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調”等項目的開工需要大量的閥門產品配套;另外,我國正面臨著工業化時代的到來,石化行業、電力部門、冶金部門、化工行業和城市建設等使用閥門大戶將增強對閥門產品的需求。
氣動球閥反饋開關減壓閥的試壓方法① 減壓閥的強度試驗一般以單件試驗后組裝,亦可組裝后試驗。強度試驗持續時間:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波紋管與組件焊接后,應用減壓閥后最高壓力的1.5倍、用空氣進行強度試驗。②密封性試驗時按實際工作介質進行。用空氣或水試驗時,以公稱壓力的1.1倍進行試驗;用蒸汽試驗時,以工作溫度下允許的最高工作壓力進行。進口壓力與出口壓力之差要求不小于0.2MPa。試驗方法為:進口壓力調定后,逐漸調節該閥的調節螺釘,使出口壓力在最大與最小值范圍內能靈敏地、連續地變化,不得有停滯、卡阻現象。對蒸汽減壓閥,當進口壓力調走后,關閉閥后截斷閥,出口壓力為最高和最低值,在2min內,其出口壓力的升值應符合表4.176—22中規定,同時,閥后管道容積符合表4.18中規定為合格;對水、空氣減壓閥,當進口壓力調定后,出口壓力為零時,關閉減壓閥進行密封性試驗,在2min內無泄漏為合格。
可以用專用工具分別把閥芯閥座換下來,然后換上新的閥芯閥座即可。